Herkese merhabalar,
Sürekli temellerde temel yüksekliği 60 cmden büyükse gövde donatısı atma zorunluluğumuz var mıdır. TBDY 7.4.1.1. (c) maddesindeki "Kiriş yüksekliği, serbest açıklığın 1/4 ’ünden daha fazla olduğu" durumlarda gövde donatısı atılır diyor. bu oran 1/4 ünden az ise ama 60 cmden büyük ise yine de gövde donatısı atmak zorunda mıyız?
 
TBDY 2018 madde 7.4.1.1.c) dışında TS500 Madde 7.3' te 600 mm den yüksek kirişlerde ve sürekli temellerde gövde donatısı konması istenir.

1669116524011.png

"TS500 10.4.3 Sürekli temeller -Donatıyla ilgili kurallar" bölümünde "Sürekli temelleri oluşturan bütün elemanlardaki minimum boyuna ve enine donatı oranları, bu standardın kirişler ve plaklar için öngördüğü oranlarla tanımlanmıştır." ifadesi mevcuttur.