Merhaba simetri olan 2 perdede neden bu kadar zımbalama farklı çıktı acaba? Modelleme ile ilgili bir hata var.
 

Ekli dosyalar

Merhaba;
Öncelikle V10.94 için döşeme, perde ve radye de sonlu eleman boyutunu 40cm seçmeniz önerilir. Bu öneriyi dikkate aldığınızda zımbalama sorununuz ortadan kalkıyor.
Zımbalama sorunu ortadan kalkmasına karşın P04 ve P05 perdeleri altında oluşan zımbalama gerilmesi farkı küçülerek devam etmektedir. Bunun sebebi modeliniz de küçük farklılıklar ve modelleme kusurları olmasıdır.
1- İki perde arasındaki boyut farkı:
perde boyutları.png

2. P04-P05 perdeleri ve bunlara bağlı kirişler tam olarak akslara oturmamaktadır.

modelleme kusurları.png
bu düzenlemeleri yaparsanız farklılıklar makul mertebelere gelecektir ve projenizdeki sorunlarda çözülecektir.