Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
önerilerim;
--zemin kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırınız, s04 kolonu demiri bir miktar azalıyor,
--kırmızı ile işaretledigim yerde merdiven varsa yeşil ile işaretlediğim yere perde konulabilir, s04 kolonu demiri biraz daha azalıyor. (mimariden kontrolediniz.)
1. bodrum katta 0,9G'-Ex-0,3Ey-0,3Ez (alt) yüklemesinden kaynaklı nd değeri 43,70 tf. 2. zemin katta G'+Q'-Ex-0,3Ey+0,3Ez (alt) yüklemesinden kaynaklı nd değeri -24,24 tf. 3. ilk iki maddedeki sebeplerden dolayı kolonda fazla donatı çıkmaktadır. tasarım düzenlemesi gerektirir.
Şekil 2.
1. b aksında bulunan düşey taşıyıcı elemanların x yönünü güçlendirmeniz tavsiyemdir.