Sanayi Yapısı Kat Öteleme Hatası

Cngzbyrm7

Yeni Üye
Merhabalar Sanayi yapısı çiziyorum.Çelik yapı olarak tasarım yapıyorum.Kat öteleme hatası alıyorum yardımcı olursanız sevinirim
 
Merhaba;

Yapı ağacından son iki kendinizin eklediği modal analiz durumlarını siliniz. Mod sayısını 200 olarak güncelleyiniz. Sistemde merkezi düşey çaprazların olduğu bölgede yer alan kirişlerinizde mafsal mevcut değil. Bu kirişlere mafsal tanımlayınız veya tek kayma levhalı birleşim vb. bir kayma birleşimi giriniz. Perdelere subasman perdesi işareti yerleştirmemişsiniz, yerleştiriniz. Analiz ayarları sihirbazından DD-2 ve DD-3 için girdiğiniz parametrelerin doğruluğunu kontrol ediniz.

Mod sayısı ve serbestlikleri bu defalık düzenledik, analiz ayarları sihirbazını kontrol ediniz.

Bunların dışında yapılabilecek bir şey görünmüyor, kesit arttırmanız gerekir.



İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • Ozcakiroglu-perdeli-yuvarlak-upn aşık.ide10
    12.5 MB · Görüntüleme: 166
Geri
Üst