V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

SEHİM SINIRI AŞILDI HATASI!

Uzun süredir üzerine çalıştığımız projenin son halini paylaşıyorum.
Sehim sınırı aşıldı hatası alıyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim. Yakın zamanda belediyeye sunacağım. Projeyle ilgili tavsiyelerinizden yararlanmak isterim.
Şimdiden ilgililere teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

dilatasyonlu yapıları ayrı datalarda çözmelisiniz
kolon pursantajları yüksek
süneklik düzeyi neden sınırlı seçilmiş anlamadım
fotoğraf eklediğim kısımda kolon eklerdim
bazı modelleme hataları da var gerisini kontrol etmelisiniz
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    94.7 KB · Görüntüleme: 34
İlginize teşekkür ederim fakat Konya Karatay belediyesinde işlem yapıyoruz. Araç geçişi için temiz açıklıklarının 5-6 mt civarında isteniyor
 
aynı tip hatayı bende alıyorum donatı seçimini alt üst yapıyorum, kirişleri kalınlaştırıyorum, yan döşemelerden donatıları uzatıyorum yine de olumsuz sonuç alıyorum betonun kalınlığını arttırmadan nasıl çözebilirim ?
 
Geri