sehim sınırı aşıldı sorunu

ünver abi projede çatı kat iki kirişte sehim sınırı, 2. bodrum bir kirişte nmax aşıyor nasıl gidebiliriz diye bakabilir misiniz?
not: nmax aşan kiriş otopark girişi derinliği serbest olarak arttiramıyorum.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
ünver abi projede çatı kat iki kirişte sehim sınırı, 2. bodrum bir kirişte nmax aşıyor nasıl gidebiliriz diye bakabilir misiniz?
not: nmax aşan kiriş otopark girişi derinliği serbest olarak arttiramıyorum.
Ünver Beyin hoşgörüsüne sığınarak tavsiyem ;

Kiriş Nmax için
1-A ve 1-O akslarındaki perdeleri kolona dönüştürün.
kiriş boyunu 30*50 yapın.

Son kat kiriş sehim hataları için
kirişlerin montaj donatılarını arttırın.

sorun çözülüyor. ( proje ekte )
kolonlarındaki basit b hatalarını düzeltin. ( ben uğraşmadım )

Bunun yanında ise ( aşağıdaki tavsiyeler mimari duruma göre değerlendirilebilir )

S06 ve S09 kolonları iptal edilebilir ( ? )
S13 ve S16 kolonları perde yapılıp K47 ve K61 kirişleri bu perdeye bağlanabilir )
3 - A ve 3 - O akslarındaki 150 / 40 cm kolon perde yapılabilir.
( son kattaki mimari durumdan dolayı bunun kararını siz verin. perde durumunda 25/70 gibi bir perde parçası veya kolon çıkıyor )

İyi çalışmalar...
 