V11'i Online Satın Alın

Sehim Sorunu ve Donatı Yetersizliği

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan elifabus
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba;
Linkteki projemde kiriş sehim sorunu ve plak döşeme donatı yetersizliği problemlerini çözemedim. Yardımcı olmanızı rica ederim.
Şimdiden teşekkür ederim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

Projede;

*K13-K15 ve K02-K37 kirişlerinin kesişimde küçük bir kiriş parçası oluşumu var. Bunu önlemek için D16 ve D03 döşemelerine ait döşeme kenarları 1cm içeriden tanımlayınız.
*Ayrıca bazı balkon döşemelerine ait döşeme kenarlarının kirişlere bağlandığı noktada kirişler üzerinde düğüm noktası oluşmuyor.
*Üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur.

Ekteki projede yukarıda belirtilen durumlar su basman ve zemin katında düzenlenip, zemin kat normal katlara kopyalandı.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Merhaba

Levent beyin önerilerine ilave olarak
--Merdiven mimariye göre küçülmüş etrafındaki kirişleri 25/50 yapın
--merdiven çatı katına çıkıyor mu?
--asansör makinesi için döşeme var mı?
--binanın her iki bitişik tarafındaki kirişleri 25/50 yapın
--havalandırma boşluğu kenarındaki kirişleri 25/50 yapın
--Mimaride zemin girişinde havalandırma boşluğu daireye eklenmiş, üst döşeme ve alt döşeme eklenmesi lazım
--Duvar yüklerini kontrol edin. (Sehim yapan kirişlerde duvar yükü yok.)
--Merdiven yükleri eksik(yarı rijit diyafram olarak çözerseniz merdivenin durumunu da görürsünüz.)
--Kolon (B) hatalarını giderin
--Nervür kirişlerinin genişliğini (açıklığı fazla olanların) artırın, kolonları ortalasın
--Zemin grubuna bakın C ve D ise üst yapı etkileşimli çözün
--Kolon dar kenarlarını 30 cm yapın

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst