Modelle önerilerim;
--kolon donatı tikleri katlarda kaldırınız,
--su basman katını rijit kat olarak işaretleyiniz,
--betonu c30 yapınız,
--kirişlerde fiber donatı işaretleyiniz,
--2. kat tavanı kiriş duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
yukarıdakiler yapılınca donatılarda azalma oluyor
ama merdiven modellemeye girince değişiklik olabilir,
--merdiven mesnetlenmemiş,
--merdiven 25/30 kirişe mesnetlenecegi için kiriş zayıf kalmış ara kat kirişi konulabilir,
Ekli dosyayı görüntüle 52293