V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Son katta kolon detaylarında (ab) uyarısı

yigidomer

Yeni Üye
son katta kolon detaylarında (ab) uyarısı alıyorum. katları azalsamda artırsamda son katta hep aynı hata alıyorum. rapor çıktılarında hata gözükmüyor. Bu konuyu tecrübe eden var mı? son versiyon.
 

Ekli dosyalar

  • ab uyarı resmi.JPG
    ab uyarı resmi.JPG
    100.8 KB · Görüntüleme: 2,712
Geometri kontrolü yapınız. Acaba kolonlarda kayma söz konusu olabilir mi? Bu kadar hata olması veri giriş hatası yapmış olabileceğinize de işaret ediyor olabilir.
 
NYILMAZ":1uoy7slg' Alıntı:
Geometri kontrolü yapınız. Acaba kolonlarda kayma söz konusu olabilir mi? Bu kadar hata olması veri giriş hatası yapmış olabileceğinize de işaret ediyor olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • geometri tüm katlar.JPG
    geometri tüm katlar.JPG
    134.6 KB · Görüntüleme: 2,696
TDY 2007 Madde 3.4.3.1 ve Şekil 3.7'e bakın. Kiriş donatısının kolon içinde kalan boyu (a) , en az 0.4 * lb (ts500 kenetlenme boyu) uzunluğu kadar olmalıdır. a+kirişiçinedönenkısım(b) en az lb kadar olmalıdır. Ayrıca (ab) kontrolün yapılması kiriş parametrelerinde kullanıcı tercihine bırakılmıştır.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    35.8 KB · Görüntüleme: 2,693
donatıların yerleşmesi ve kenetlenmesi ile ilgili bir durum.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot 2017-09-26 14.44.44.png
    Screenshot 2017-09-26 14.44.44.png
    109.8 KB · Görüntüleme: 2,695
Geri
Üst