V11'i Online Satın Alın

Soru Çok Önemli 40cm radye

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ykp3458
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Ykp3458

Yeni Üye
Bir sorum olacaktı. B+Z+3NK olarak çözdüğüm 100m2 bir projede 40 cm radye kullandığımda ,Analiz ayarlarında temel-zemin sekmesinde mevcut olan ortalama gerilmeye göre

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


aynı projede ikon tıklandığında ise

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim ikonu tıklayıp hatasız proje çıktıları mı almalı mıyım yoksa ikon da ki tiki kaldırarak temel genişliğini artırarak mı çözmeliyim.Sorumdaki amaç programı ben kontrol etmeliyim, neyin ne olduğunu neden olduğunu iyi bilmek istememdendir. Bozok Üniversitesi İnşaat 4. sınıf öğrencisiyim. Teşekkürler.
 
Merhaba;

Öncelikle şunu bilmelisiniz Zemin Gerilme kontrolleri ortalama gerilmeye göre yapılmamalıdır!
Ancak bazı özel durumlarda kontroller ortalama gerilmeye göre yapılabilir; bu durumlara karar vermek için analizden sonra Perspektif penceresindeki G+Q kombinasyonu ve ±E (depremli kombinasyonlar için gerilme grafiğine bakıp Zemin emniyet gerilmesinin varsa aşıldığı bölgelerin-noktaların göz ardı edilip edilemeyeceği olmalıdır. Sizin projenizdeki gibi 100m² taban alanı olan bir yapıda %5in (5m² gibi, köşe noktalar olabilir, perdenin altında ufak bir bölge olabilir) üzerinde bir alanda gerilmeler aşılıyor ise bence ortalama gerilme kontrolünü kullanamazsınız.
Ayrıca eklediğiniz ekran alıntılarına bakıldığında depremli kombinasyonlar için kontrol yapıldığı görülmekte, eğer ki yapınızın oturacağı zemin grubu D değil ise Zemin emniyet gerilmenizi depremli kombinasyonlar için %50 ye kadar arttırabilirsiniz. Buda sorununuzun deprem yönetmeliği sınırları içerisinde çözümünü sağlayacaktır.

İyi çalışmalar dilerim...
 
Geri
Üst