V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Su basman Katı Donatı

Merhaba kolay gelsin. Herhangi bir projede su basman katı katı tanımladıktan sonra analiz yapıp çizimleri aldığımda subasmanla zemin katın kolon perde donatılarını birbirinden ayırıyor. Subasmandan sonra filiz bırakıp zemin kat kolonunu su basman filizlerine bindiriyor. Bu da otomatikmen subasmanda kısa kolon etkisi yaratıyor. Subasman ile devamındaki katın kolon ve perdelerini bölmeden analiz yapabileceğim bir komut var mı? Acil Dönüş yaparsanız Çok mutlu olurum. İyi Çalışmalar.
 
-Subasman katında diyafram (döşeme) oluşumu yoksa subasman yüksekliğini zemin kat yüksekliğine ilave ederek tanımlayınız.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Kolon bindirme boylarının yerleri ve diğer gerekli gördüğünüz düzenlemeleri de iki boyut çizim olanaklarını kullanarak yapabilirsiniz.

-Subasman perdelerinden dolayı kısa kolon durumu oluştuğuunu düşünüyorsanız, TBDY madde 7.3.8 deki etriye koşulları için kolonlar işaretlenerek sağ tuş ile çıkan menüden "kısa kolon" olarak işaretleyebilirsiniz.

İyi çalışmalar
 
Geri