V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Su Basman Perdesi kesme güvenliği

Merhaba,

-İlgili her iki perdeye gelen kesme kuvveti her iki perdenin alabileceği kesme kuvveti üst sınırı 0.85x(perde alanı)x(beton dayanımının karekökü) ile hesaplanan sınırın neredeyse 4 katı kadar bir değerdi. Perde uzunluğunu arttırmam imkansız olduğu için ve toprak perde kalınlığını 30 cm dahi yapsam ve beton sınıfını c35 de yapsam 16 lık 18 lik 4-5 cm arayla etriyelerle dahi belki kurtarmaz ki 14 lük etriyeyi mantıklı olmasa bile bu şekilde denememe rağmen.

-Bu durum dahilinde sorun teşkil eden subasman perdeleri kaldırıldı, ilgili ekteki görselde olduğu gibi düzenlendi ve sorun giderildi.

-Zımbalaması hatası çıkan iki deprem perdesine 10 luk 10 cm arayla düzgün yayılı çirozlar eklendi.

-Fiber beton modeli seçilerek kapasite oranı 1 i aşan perdeler donatı aralığı azaltılarak ve donatı alan yetersizliği olan radye temele ilave donatıları sıklaştırarak her iki hata da giderildi.

öneri projem ve subasman perdeleri için yapılan düzenlemeler eklerde mevcuttur. kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

Projedeki kesme hatalarını gideremedim. Kolon yerleşimlerinden dolayı sanırım. Hataları gidermek için ne yapmam gerekir.
İyi çalışmalar.
 
Geri