V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Subaman sıkıntısı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ssesli
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ssesli

Üye
Ekteki projemde de göreceğiniz üzere subasman perdesi tanımlaması yaptım. Fakat kolon düşey açılımlarında subasman perdesi görünmüyor ve temelden kolon filiz boyları kısa kalmış oluyor. Ayrıca projeyide inceleyip düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim.Saygılarımla,
 

Ekli dosyalar

ssesli":2uggethr' Alıntı:
Ekteki projemde de göreceğiniz üzere subasman perdesi tanımlaması yaptım. Fakat kolon düşey açılımlarında subasman perdesi görünmüyor ve temelden kolon filiz boyları kısa kalmış oluyor. Ayrıca projeyide inceleyip düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim.Saygılarımla,

Merhaba,

Temelden çıkan kolon filizlerin uzunluğu temel üst kotu baz alınarak çiziliyor. (Eğer isterseniz Genel Betonarme parametrelerinde kolon/perde ankraj donatısı boyu için bir min. L uzunluğu girip burada çizilen ankrajı kolon düşey açılımlarında kullanabilirsiniz.)

Projenizde KZ10 ve KZ17 kirişlerinin altına döşeme kenarı çizilmiş.(Geometri kontrolünde uyarı olarak veriliyor)

İyi çalışmalar
 
Peski bir sorum daha olacak. acaba 50cm lik su basmaı ayrı bir kat olarak tanımlamak daha mı mantıklı olacaktır? Yoksa dediğiniz gibi yapıp sadece kolon düşey açılımlarında subasmanı ellemi çizmeli?

Cevaplar için teşekkürler.
 
ssesli:1d39ndbv' Alıntı:
Peski bir sorum daha olacak. acaba 50cm lik su basmaı ayrı bir kat olarak tanımlamak daha mı mantıklı olacaktır? Yoksa dediğiniz gibi yapıp sadece kolon düşey açılımlarında subasmanı ellemi çizmeli?

Cevaplar için teşekkürler.

Su basman perdelerini projenizde olduğu gibi tanımlayabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Belirttiğim gibi o zaman kolon düşey açılımlarında subasman perdeleri görünmüyor.Bu elle mi düzeltilmeli ?
 
ssesli":3fkaqy76' Alıntı:
Belirttiğim gibi o zaman kolon düşey açılımlarında subasman perdeleri görünmüyor.Bu elle mi düzeltilmeli ?
Su basman perdeleri perde detaylarında görünür. Burada da ankaraj boyu ile ilgili düzenlemeleri manuel olarak yapabilirsiniz.
 
Subasman panelleriyle kolonlar birlikte ihmal edileceği düşünülerek kolon düşey açılımı verilmektedir. İmalat bu şekilde yapıldığı zaman programın verdiği açılımlar uygundur.
 
Geri
Üst