V11'i Online Satın Alın

Subasmanın hesaba sahil edilmemesi???

Arkadaşlar merhaba,
Şöyle bir sıkıntı ile karşılaştım. Çizdiğimiz bir projede, resmi evrak ve mimari proje işlemlerinde çevresinde toprak gözükmektedir. Yapı kottan bir kat kazanmıştır ve üç tarafı perde olmalıdır. Projeler onaylanmış ve ruhsat çıkmıştır. Hal böyleyken müteahhit arsanın kalan üç tarafını kazdırmış ve bodrum katın çevresini temizlemiştir. Bu işlemi yapınca da bana bu perdeler gereksiz kaldıralım bunları diye bir teklifte bulundu. Bende istinat duvarı yapılmadan ve projesi onaylanmadan yapmam dedim. Buraya kadar herşey normal gözüküyor. Kafamı karıştıran konu şu oldu; yapı denetim firmasında çalışan yaşlı bir mühendis şunu söyledi "arkadaşım perdeler projede yerinde kalsın(üst katlarda devam etmeyen panel) fakat bunları münferit hesapla ve gerekli değilse yapılmayabilir diye not düş". Yani tadilat projesi çıkmasın istinat projesi çıkmasın ve bunu yoluna uyduralım. Merak ettiğim konu şu böyle bir münferit hesap yöntemi var mı? İstediğimizde perde koyalım, istemediğimizde koymayalım... Ayrıca perdeleri çıkarttığımda ki subasman olarak olarak dizayn etmiştim, bütün değerler ve sonatı çizimleri değişmektedir.
Fikirlerinizle bana yol gösterirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
 
Sistemi 3 tarafı perde şeklinde çözdüysen subasman olarak tasarlamana bakılmaksızın ki muhtemelen bi yönde de rijit kabul etmişssindir o katta rijitlik merkezi ve kütle merkezi değişir.Ayrıca o kattaki yatay yükleri sönümleyen perdeler kaldırıldığında kolonlara daha çok yük biner ve bodrum kat en hassas kat olacaktır.Bence projeyi o şekilde girmeden onaylama , Anladığım kadarıyla cevaplamaya çalıştım
 
asıl merak ettiğim böyle gerekli olduğunda yerinde uygulanabilen ve gerekli olmadığında uygulanmayan "münferit" perde diye birşey var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Aklımı karıştıran acaba var mı diye düşündüren diğer bir mühendis.
 
Perdeler ile kolonlar ve döşemeler arasına 10 cm mesafe koyarsanız perdelerin sisteme etkisi olmaz. Yalnız projede perdeye gerek yok yazmada ekstra olarak şöyle bir sıkıntı var. Müteahhitin zaten mevcut araziyi kazarak kotunu aşağı düşürmek gibi bir hakkı yok. Mevcut projeye uymak zorunda Mimar kabul ediyor mu revizeyi, betonarme duvarları kaldırıp yerine tuğla koyup bitmiş kotu aşağı düşürecek mi?
 
sereze":33q3yhun' Alıntı:
Perdeler ile kolonlar ve döşemeler arasına 10 cm mesafe koyarsanız perdelerin sisteme etkisi olmaz. Yalnız projede perdeye gerek yok yazmada ekstra olarak şöyle bir sıkıntı var. Müteahhitin zaten mevcut araziyi kazarak kotunu aşağı düşürmek gibi bir hakkı yok. Mevcut projeye uymak zorunda Mimar kabul ediyor mu revizeyi, betonarme duvarları kaldırıp yerine tuğla koyup bitmiş kotu aşağı düşürecek mi?

Mimar doğal olarak değiştirmeyeceğini söylüyor ayni zamanda bende degistirmeyecegimi söylüyorum fakat işguzar bir yapı denetim elemanı yüzünden adamlara laf anlatamıyorum. Birde söyledikleri bende merak uyandırdı acaba var mıdır boyle birşey diye tüm mesele bu aslında. Teşekkürler.
 
Geri
Üst