Herkese iyi çalışmalar. Yapı denetim subasman katımda kısa kolon oluşumu olacağını tüm kolonları subasman perdesi ile birbirine bağlamamı istiyor. rijit kat kabul ettiğim halde kısa kolon oluşur mu ve perdeyle bağlama zorunluluğum var mı ? ek olarak proje hakkında önerileriniz ve yorumlarınızda benim için değerli şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

Merhaba,

Rijit kat kabulü sadece döşeme düzleminde yatay rijitlik varsayımıyla deprem yüklerinin kütle merkezinden dağıtılmasını sağlar; kısa kolon oluşumu ile doğrudan ilişkili değildir.
Kısa kolon oluşumu, TBDY 2018 Madde 7.3.8’e göre, kolon yüksekliğinin bir kısmının dolgu duvar, subasman perdesi veya benzeri bir elemanla kısıtlanması durumunda oluşur. Eğer kolonun serbest çalışma boyu azalıyorsa bu durumda kesme kuvveti arttığı için kısa kolon olarak değerlendirilip bu kolona özel enine donatı düzenlemesi yapılmalıdır.
1753689922173.png
Programda kısa kolonlar otomatik olarak algılanmaz, kullanıcı tarafından ilgili kolonlar sağ tıklanarak “Kısa Kolon” olarak işaretlenmelidir.
1753690025314.png
Tüm kolonların subasman perdesi ile bağlanması yönetmelikte zorunlu değildir, ancak taşıyıcı sistemin birlikte çalışmasını sağlamak ve rijitliği artırmak adına tercih edilebilir. Projede kısa kolon etkisi oluşmuyorsa teknik olarak açıklama yapılarak bu bağlantılar olmadan da devam edilebilir

Projenizde Kolonlarda subasman perdelerinden dolayı serbest açıklık oluşmadığı için kısa kolon durumu oluşturmamıştır.