Merhaba, bir konuda görüş almak istiyorum. İçi dolgu olacak olan su basman perdelerini modellerken yönetmelik uyarısına takılıyorum

İdecad in önerdiği gibi kat yüksekliğine su basman yüksekliğini katarak modellediğimde; taşıyıcı perdem perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16 şartına takılıyor. 30cm kalınlığa çıkartmam gerekiyor. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Su basman 160 cm olduğu için ayrı bir dolgu kat mı modellemem gerekiyor. Yüksek dolgu olan yerlerde doğru yöntem hangisidir.
 
Merhaba, bir konuda görüş almak istiyorum. İçi dolgu olacak olan su basman perdelerini modellerken yönetmelik uyarısına takılıyorum

İdecad in önerdiği gibi kat yüksekliğine su basman yüksekliğini katarak modellediğimde; taşıyıcı perdem perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16 şartına takılıyor. 30cm kalınlığa çıkartmam gerekiyor. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Su basman 160 cm olduğu için ayrı bir dolgu kat mı modellemem gerekiyor. Yüksek dolgu olan yerlerde doğru yöntem hangisidir.
subasman perdesi olarak tanımlarsanız bu yönetmeliğin dışında kalır. çünkü bu kural taşıyıcı perdeler için geçerli.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
subasman perdesi olarak tanımlarsanız bu yönetmeliğin dışında kalır. çünkü bu kural taşıyıcı perdeler için geçerli.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Su basman perdesi tanımlıyorum onda bir problem yok taşıyıcı perde de alıyorum 1/16 yı. Taşıyıcı perde için soruyorum. Hem su basman hem taşıyıcı perde olan yerler için. Su basmandan dolayı zemin katı yüksek giriyorum bu sefer taşıyıcı perdem etkileniyor su basman perdelerinden dolayı.
 
Su basman perdesi tanımlıyorum onda bir problem yok taşıyıcı perde de alıyorum 1/16 yı. Taşıyıcı perde için soruyorum. Hem su basman hem taşıyıcı perde olan yerler için. Su basmandan dolayı zemin katı yüksek giriyorum bu sefer taşıyıcı perdem etkileniyor su basman perdelerinden dolayı.
pardon yanlış anlamışım.
subasman kısmını farklı bir kat olarak tanımlayabilmeniz için döşeme tanımlamanız, buna göre hesap yapmanız ve sahada buna göre uygulama yapmanız gerekir. bu şekilde yapacaksanız farklı bir kat olarak tanımlayabilirsiniz.
bu şekilde yapmayacaksanız maalesef taşıyıcı perde boyutlarınızı değiştirmeniz gerekiyor.
 
pardon yanlış anlamışım.
subasman kısmını farklı bir kat olarak tanımlayabilmeniz için döşeme tanımlamanız, buna göre hesap yapmanız ve sahada buna göre uygulama yapmanız gerekir. bu şekilde yapacaksanız farklı bir kat olarak tanımlayabilirsiniz.
bu şekilde yapmayacaksanız maalesef taşıyıcı perde boyutlarınızı değiştirmeniz gerekiyor.
Malesef proje ofisi olduğumuz için sahada çok fazla etkinliğimiz olmuyor. Onun takibini yapamam. Anladığım kadarıyla perdeyi 30 luk yapmak gerekiyor. Başka bir çözümü yok.
 
Malesef proje ofisi olduğumuz için sahada çok fazla etkinliğimiz olmuyor. Onun takibini yapamam. Anladığım kadarıyla perdeyi 30 luk yapmak gerekiyor. Başka bir çözümü yok.
subasman katı tanımlarsanız ve o kata döşeme tanımlarsanız herhangi bir sorun oluşmayacaktır. perde boyutunu değiştirmenize gerek kalmayacaktır.
 