P9 perdesini subasman perdesi yaptığım halde başlık donatısı atıyor nedenini çözemedim bakabilir misiniz
@Ünver ÖZCAN
Perde uç bölgesini her tür perdede olusturabilirsin. Ancak Hw/Lw degeri 2.00 den küçük ise, uç bölgesi olusturma zorunluluğu yok. Burada Hw perde yuksekligi, Lw ise uzunlugu.
Ahmet Çelikkollu dan alıntıdır.
 
Perde uç bölgesini her tür perdede olusturabilirsin. Ancak Hw/Lw degeri 2.00 den küçük ise, uç bölgesi olusturma zorunluluğu yok. Burada Hw perde yuksekligi, Lw ise uzunlugu.
Ahmet Çelikkollu dan alıntıdır.
peki bütün yükseklik boyunca kiriş atmadan subasman perdesi mi yapılmalı yoksa kiriş atıp alt tarafına perde mi atılmalıdır
 
peki bütün yükseklik boyunca kiriş atmadan subasman perdesi mi yapılmalı yoksa kiriş atıp alt tarafına perde mi atılmalıdır
Perde üzerine kiris yapmak ve onun uzerine doseme baglamak son derece anlamsiz ve gereksiz bir uygulama. Söz konusu perde ve uzerindeki kiris, adeta tek bir perde gibi çalısir. Perdenizi yapin uzerine dosemenizi baglayin...
Ahmet Çelikkollu dan alıntıdır.
 
Perde üzerine kiris yapmak ve onun uzerine doseme baglamak son derece anlamsiz ve gereksiz bir uygulama. Söz konusu perde ve uzerindeki kiris, adeta tek bir perde gibi çalısir. Perdenizi yapin uzerine dosemenizi baglayin...
Ahmet Çelikkollu dan alıntıdır.
Peki sadece o perde için bunu yapsam başlık donatısı atmaması için
 
Peki sadece o perde için bunu yapsam başlık donatısı atmaması için
başlık bölgesi oluşturma zorunluluğu yapı yüksekliği boyunca devam eden deprem perdeleri içindir, subasman perdeleri yada bodrum perdeleri için otomatik olarak oluşan başlıkları yapmak istemiyorsanız perde özelliklerinden...
1673085451337.png
"kullanıcı tanımlı başlık uzunlukları" seçeneğini işaretleyip sol ve sağ başlık bölgesi uzunluğuna sıfır değerini vermelisiniz. Eğer perde betonarme menüsünde başlık donatısı ve etriyesi seçili ise onları da manuel olarak silmelisiniz.

Ayrıca perde üzerine kiriş tanımladığınızda analiz modelinde bu iki eleman birlikte çalışmayacaktır (program analiz modeli olarak) ve yine programdaki çözümünüz doğru olmayacaktır.
 
başlık bölgesi oluşturma zorunluluğu yapı yüksekliği boyunca devam eden deprem perdeleri içindir, subasman perdeleri yada bodrum perdeleri için otomatik olarak oluşan başlıkları yapmak istemiyorsanız perde özelliklerinden...
Ekli dosyayı görüntüle 30515
"kullanıcı tanımlı başlık uzunlukları" seçeneğini işaretleyip sol ve sağ başlık bölgesi uzunluğuna sıfır değerini vermelisiniz. Eğer perde betonarme menüsünde başlık donatısı ve etriyesi seçili ise onları da manuel olarak silmelisiniz.

Ayrıca perde üzerine kiriş tanımladığınızda analiz modelinde bu iki eleman birlikte çalışmayacaktır (program analiz modeli olarak) ve yine programdaki çözümünüz doğru olmayacaktır.
çok teşekkür ederim
 
Geri