subasman perdesi kapasite oranı

geometri kontrolünde kiriş döşeme kenarı çakışıyor hatası veriyor. aynı subasman perdesi kapasite oranı büyüktür 1 hatası veriyor.
projemi genel olarak inceleyip kolon kiriş donatıları zorlamalarına göre de incelerseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

önerilerim;
--p03-p08 su basman perdesi altına bağ kirişi modellemek uygun değil. mütemadi temel giriniz.
1678542218592.png
geometri kontrolünde kiriş döşeme kenarı çakışıyor hatası veriyor.
--üstteki konsol deşeme kenarından kaynaklanıyor, dikkate almayınız,
aynı subasman perdesi kapasite oranı büyüktür 1 hatası veriyor.
--p02 su basman ortasındaki donatı aralığını azaltınız, (12/15)
--k664 ve k659 konsol kirişlerinin sehim azaltmak için çevresindeki duvarları 1,5 m alabilirseniz sehimden kurtulursunuz.
1678542582563.png
--kirişlerde fiber donatı işaretleyerek hesap yaptırınız.
1678542292629.png
 