Sn kasky
projenizde:
1- su basmanı bir kat gibi degilde zemin katın altında, zemin katla birlikte oluşturulmalı,
2- S03 ve S27 kolonları temel üstünde kalmış aşagı uzatılmalı,
3- üst yapı ile birlikte sistemi çözülmeli,
4- zemin raporu uygunsa zem em artırılmalı,
5- R=4 yerine R=8 alabilirsiniz,(perde var ama önemli degil)
6- E ve C aksını arasını radye temel yapılabilir,( kiriş araları cok az kalmış ve kademe var.)
7- P52 ile P53 tek subasman perdesi verilebilir,
8- Merdiven yükleriniz yok,
9- sisteminiz merdiven ile birlikte yarı rijit diyafram olarak çözülebilir,
10- Projelerinizde bu kadar saplama kirişe izin vermeseniz iyi olur,
11- Çatı katı (350 kg/m2)ve 3 kat hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
12- çatı katında asansör döşemesi ve döşeme üzerinde asansör yükleri eksik.
13- balkonlarda 500 kg/m2 yük fazla
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN