Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018
 

Ekli dosyalar

  • Kiris moment-egrilik.png
    Kiris moment-egrilik.png
    45 KB · Görüntüleme: 22,868
  • Kiris beton ve donati gerilme dagilimi.png
    Kiris beton ve donati gerilme dagilimi.png
    33.7 KB · Görüntüleme: 22,868
  • Kiris beton ve donati seki degistirme.png
    Kiris beton ve donati seki degistirme.png
    31.4 KB · Görüntüleme: 22,866
  • Kiris Fiber.png
    Kiris Fiber.png
    39 KB · Görüntüleme: 22,863
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Yeni deprem yönetmeliği Tablo 4.4'de Eşdeğer deprem yükü yöntemi uygulamasında deprem tehlike sınıfı azaldıkça müsade edilen yapı yükseklikleri de azalmış, garipliğe bir yorumu olan var mı?
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

2nmuhendislik":grwmitio' Alıntı:
Yeni deprem yönetmeliği Tablo 4.4'de Eşdeğer deprem yükü yöntemi uygulamasında deprem tehlike sınıfı azaldıkça müsade edilen yapı yükseklikleri de azalmış, garipliğe bir yorumu olan var mı?

Deprem tasarım sınıfı (DTS) rakam olarak arttıkça deprem tehlikesi daha az olan bölgeyi temsil eder. Yani en tehlikeli bölge DTS=1 olan yerdir. Gerçekten de Tablo 4.4'te DTS: 1 ve 2 olan sütunda daha yüksek yapının Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi ile hesaplanmasına izin verilmiş. İsmail Bey kurul içinde yer aldı, kendisi açıklar bize. Galiba yazım hatası var ya da biz yanlış yorumluyoruz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu arada Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'na girişler e-devlet ile zorunlu kılınmış ve kayıt şartı getirilmiş. Sanırım hem yoğunluğu azaltmak hem de yapılan işlemleri kayıt altına almak için.
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Daha yuksek yapı için müsade etmiyor.

Her iki gurupta da Hn <= 42 m olan yapılara müsade ediyor. Düzensiz yapılarda bu yukseklik Hn<= 28 m ile sınırlanmış.
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Ismail Hakki Besler":p1dsey2b' Alıntı:
Daha yuksek yapı için müsade etmiyor. Her iki gurupta da Hn <= 42 m olan yapılara müsade ediyor. Düzensiz yapılarda bu yukseklik 28 m ile sınırlanmış.

İsmail Bey merhaba, Tablo 4.4'te ilk satır ilk sütunda BYS=> 4 yazarken ikinci sütunda BYS=>5 yazması yanlış değil mi?
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

BYS=> 4 ---- BYS 4-5-6-7-8 42m'den düşük binalar (burulma ve yumuşak kat düzensizliği olmayan binalar)
BYS=>5 ----- BYS 5-6-7-8 28m'den düşük binalar (burulma ve yumuşak kat düzensizliği de bulunabilir)

Yani özetle burulma ve yumuşak kat düzensizliği yoksa eşdeğer deprem yükünü daha yüksek katta da kullanabilirsiniz.
Son derece normal bir durum.
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Ayrıca İmo'da Prof. Nuray Aydınoğlu'nun sunumunu izlerken DTS tablosu dikkatimi çekti.

Sanırım son anda daha güvenli tarafta kalmak adına tabloyu değiştirmişler...
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

MaFiAMaX":h6zwhnl6' Alıntı:
İsmail Bey merhaba, Tablo 4.4'te ilk satır ilk sütunda BYS=> 4 yazarken ikinci sütunda BYS=>5 yazması yanlış değil mi?

Yönetmelikte yazan ifade yanlis degil. Normal bir durum. Eşdeğer deprem yükü yöntemi yapı yüksekliği arttıkça ve yapıda düzensizlikler varsa gerçekten uzak sonuçlar verir. Dolayısıyla bu hesap yöntemi için kısıtlamalar, yapı yüksekliğine ve yapı düzensizliğine bağlı verilmiş.

Fakat BYS yerine Hn verseydi kafa karışıklığı olmazdı.
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Daha açık anlatayım, Tablonun ilk satırına göre "Her bir katta burulma düzensizliği katsayısının nbi <2.0 koşulunu sağladığı ve ayrıca B2 türü düzensizliğinin olmadığı binalar" için "DTS=1, 1a, 2, 2a" durumunda, yani daha büyük deprem yükleri etkisinde bulunan bölgelerde izin verilen kat yüksekliği "BYS > 4" yani yapı yüksekliği tablolo 3.3'e göre 42 metreden az olacak,
Diğer taraftan, "DTS = 3, 3a, 4, 4a" durumunda izin verilen kat yüksekliği "BYS > 5" yani yapı yüksekliği tablolo 3.3'e göre yine 42 metreden az olacak.
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

siromar":2tec8ri8' Alıntı:
BYS=> 4 ---- BYS 4-5-6-7-8 42m'den düşük binalar (burulma ve yumuşak kat düzensizliği olmayan binalar)
BYS=>5 ----- BYS 5-6-7-8 28m'den düşük binalar (burulma ve yumuşak kat düzensizliği de bulunabilir)

Yani özetle burulma ve yumuşak kat düzensizliği yoksa eşdeğer deprem yükünü daha yüksek katta da kullanabilirsiniz.
Son derece normal bir durum.

Merhaba Ömer Bey,

Ben ve 2nmuhendislik'in karşılaştırdığı şey düzenli ve düzensiz olmayan binalardaki BYS sınırı değil ki. Sorduğumuz soru Tablo 4.4'te ilk satır ilk sütunda BYS=>4 yazarken neden ilk satır ikinci sütunda BYS=>5 yazdığı idi.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Ama ben ve 2nmuhendislik şu hatayı yapmışız, BYS tanımı DTS=1, 2 için ayrı, DTS=3, 4 için ise ayrı yapılıyor. Yani Tablo 3.3'te de görüldüğü üzere;

DTS=1, 2 için BYS=4 demek 28<Hn<42 m,
DTS=3, 4 için BYS=5 demek de 28<Hn<42 m

Sonuç olarak, DTS sınıfları için ortak bir BYS tanımı olmadığı için kafamız karıştı. İsmail Bey'in dediği gibi direkt Hn yazsalar daha az kafa karışıklığına yol açardı.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

2018 Deprem Yönetmeliği:

2007 Deprem Yönetmeliği:
 

Ekli dosyalar

  • 2018 Esdeger.png
    2018 Esdeger.png
    25.7 KB · Görüntüleme: 22,670
  • 2007 esdeger.png
    2007 esdeger.png
    26.1 KB · Görüntüleme: 22,670
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

MaFiAMaX":7uu3vbvl' Alıntı:
İsmail Bey merhaba, Tablo 4.4'te ilk satır ilk sütunda BYS=> 4 yazarken ikinci sütunda BYS=>5 yazması yanlış değil mi?

İkinci Sütün denildiği için düzensizlik karşılaştırması yapmıştım ben de. Siz satırda karşılaştırma yapmışsınız. İsmail bey'in verdiği cevap da açıklayıcı olmuş.
 
İDE STATİK 9.xx sürümü ne zaman kullanıma sunulacak

İdecad versiyon 9.xx sürümünün yayınlanması konusunda bir gelişme var mı? Daha önce yeni Deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce yayınlanacağı bilgisi verilmişti. Bu konuda daha net bir tarih vermeniz mümkün mü?
iyi çalışmalar dileğiyle

Sefa Bozdağ
İnş.Müh
 
Re: İDE STATİK 9.xx sürümü ne zaman kullanıma sunulacak

S.Bozdağ":1qjl8giu' Alıntı:
İdecad versiyon 9.xx sürümünün yayınlanması konusunda bir gelişme var mı? Daha önce yeni Deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce yayınlanacağı bilgisi verilmişti. Bu konuda daha net bir tarih vermeniz mümkün mü?
iyi çalışmalar dileğiyle

Sefa Bozdağ
İnş.Müh

2018 Yönetmeliği yürürlüğe girmeden 9.xx versiyonunu yayınlamayı planlıyoruz.
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Çok yakında yayınlanacak olan ideCAD Statik Programının , 2108 Deprem yönetmeliği açısından getirdiği yeniliklerin bir kısmı ilgili dokumanlarda açıklanmıştır.

En önemli yenilik siz versiyon 9 u beklerken Versiyon 10' un Yayınlanması olacak. O kadar önemli değişiklikler yaptık ki 9 Versiyon demeye kıyamadık doğrusu.

Programın adı bildiğiniz ;

ideCAD Statik IDS v10

ideCAD Statik IDS v10 2018 Deprem Yönetmelği Uyumluluğu Tüm Bölümler:
 

Ekli dosyalar

  • ideCAD Statik IDS v10 2018 Deprem Yönetmelği Uyumlulugu.pdf
    5 MB · Görüntüleme: 636
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Merhaba arkadaşlar;
Türkiye bina deprem yönetmeligi 2018 Madde 1.3 kapsamına giren yapılar için zorunlu olan "Tasarım Gözetimi ve Kontrolü"ne ilişkin tebliğ yayınlandı.
Bu tebliğin içeriği ve uygulanma pratiği hakkındaki görüş ve önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
iyi çalışmalar, saygılar..

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Yeni Deprem Yönetmeliği 2018

Mirza":38mzv2l0' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar;
Türkiye bina deprem yönetmeligi 2018 Madde 1.3 kapsamına giren yapılar için zorunlu olan "Tasarım Gözetimi ve Kontrolü"ne ilişkin tebliğ yayınlandı.
Bu tebliğin içeriği ve uygulanma pratiği hakkındaki görüş ve önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
iyi çalışmalar, saygılar..

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Teşekkürler. İnceleyelim bakalım.
 
Geri