Levent Bey merhaba. L perdeler için bahsettiğiniz, kollardan birisinin 1/6 kuralını sağlaması durumunda grup perde olarak modellenebileceğini hangi yönetmelik maddesine dayanarak söylüyorsunuz acaba?
İlgili yönetmelik maddesi şu şekilde: " TBDY2018 Madde 4.5.3.3 – Enkesit şekli I, T, L, U veya C olan betonarme perdelerde, her bir doğrultuda en az
bir perde kolu 4.5.3.2’de verilen koşulu sağlayacaktır. Aksi durumda, taşıyıcı sistem elemanı o doğrultuda perde olarak sayılmayacaktır."
Örnek oluşturması açısından eklediğim ilk fotoğraftaki L perdeyi incelersek ve her bir doğrultuda en az bir perde kolu 1/6 oranını sağlayacak maddesini dikkate alırsak Perde Grubunda X doğrultusunda bir perde bu şartı sağlıyorken, Y doğrultusunda bu şartı sağlayan bir perde bulunmamaktadır. Bu bağlamda ilk fotoğraf yönetmeliği dikkate alınca P02 perdesinin perde eleman olarak modellenmemesi gerektiği görülüyor.
İkinci fotoğrafta ise perde grubunda Y doğrultusunda P03 perdesi 1/6 oranını sağladığı için ilk fotoğrafta perde olarak tanımlanmaması gereken P02 perdesi, ikinci fotoğrafta modellenebilir, yönetmelik maddesine de uygundur.
Attığım ilk fotoğrafta bulunan L enkesitli grup perdedeki P02 perdesi kolon olarak tanımlanmalıdır, P01 perdesi bu yeni kolona bağlanmalıdır. P02 perdesinin perde olarak tanımlanmasına izin veren başka bir yönetmelik maddesi mevcut mu ?