Önerilerim;Merhabalar projemde taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum . Hatayı bir türlü gideremedim. Yardımcı olur musunuz?
hocam bende projeyi inceledim kirişlere duvar yükü tanımlanmasına rağmen kiriş üzerine duvar çizilmiş bunlar ekstra yük oluşturmaz mı ?Önerilerim;
--sonlu eleman genişliklerini 0.40 m yapınız,
--teras ve 4. katlarda duvar yüklerini kaldırıp döşeme yüklerini azaltınız,
--merdiveni mesnetleyiniz, (mesnetlenmezse hatalı modelleme olur)
--radye temeli yukarı doğru 20 cm büyütürseniz kurtarıyor,
duvar yükleri kiriş üzerine sayısal olarak tanımlanmışsa ve bununla birlikte duvar ikonu ile duvar girilmişse program duvar ikonu ile girilen duvarı alır diğerini almaz.hocam bende projeyi inceledim kirişlere duvar yükü tanımlanmasına rağmen kiriş üzerine duvar çizilmiş bunlar ekstra yük oluşturmaz mı ?
anladım teşekkürlerduvar yükleri kiriş üzerine sayısal olarak tanımlanmışsa ve bununla birlikte duvar ikonu ile duvar girilmişse program duvar ikonu ile girilen duvarı alır diğerini almaz.
Bir geoteknik mühendisi olarak bunu kontrol etmenizin yerinde olacağını düşünüyorumTaşıma gücünün doğru hesaplandığından emin olunuz, genelde büyük olasılıkla hatalı ve düşük hesaplanıyor. Kontrol etmenizi öneririm