projemdeki taşıyıcı perdeleri mi subasman tiki olmamasına rağmen subasman perde gibi hesaplıyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Projeye bakamadım, Eğer Hw/lw oranı 2 den küçükse uç bölge oluşturma zorunluluğu yok ( TBDY2018 7.6.2 ) Donatı 7.6.3.2 . Ve eğer 7.6.1.3'de denklem 7.14 sağlanırsa donatı oranı 0.0025 den 0.002 ye düşürülebilir. Program bunu yapabilmenin onayını sizden ister .
 
projemdeki taşıyıcı perdeleri mi subasman tiki olmamasına rağmen subasman perde gibi hesaplıyor.
Subasman perdesi gibi donatılandırmaktan kastınız uç bölgesi oluşturulmaması ise hangi Şükrü Şahin Beyin dediği gibi TBDY 2018 madde 7.6.2.1 ye göre 1/6 boyut oranını sağlayan Hw/lw oranı>2 olan perdelerde uç bölgeleri otomatik oluşturulur.
P03 taşıyıcı sistem perdesinde uç bölgesi oluşturulmamasının nedeni 1/6 boyut oranını tam sağlamıyor olmasıdır.