TABAN BASINÇ DEĞERİ KURTARMIYOR

DOSYADA BULUNA PROJEDE GEOTEKNİK RAPORUNA BAKARSANIZ MAKS TABAN BASINÇ DEĞERİ 29.57 ancak zemin etüdü değerine göre maks 26 olması lazım bununla ilgi yardımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • ÇALIŞMA.cde
    5.9 MB · Görüntüleme: 4
Merhaba
DOSYADA BULUNA PROJEDE GEOTEKNİK RAPORUNA BAKARSANIZ MAKS TABAN BASINÇ DEĞERİ 29.57 ancak zemin etüdü değerine göre maks 26 olması lazım bununla ilgi yardımcı olursanız sevinirim
Önerilerim;
--4. ve 5. katta duvar yüklerini kaldırın, döşeme yüklerini azaltın,
--A-B ve 2 aksındaki kirişler üzerindeki duvarları kaldırın,
--Kirişler üzerindeki duvar yüklerini daha doğru ve hassas almak isterseniz duvar ikonu ile duvar yüklerini girip kapı/pencere boşluklarını düşün,
--Tek yükleme 4.3.6.2. ,
--duvarlar için 4.9.1.3.a ,
--Genel betonarme ayarlarından fiber beton modelini işaretleyin hesap yaptırın. (bunlar yapıldığında 26 t/m2 altına iniyor.)
Göreli kat ötelemesi kurtarmazsa (y yönü) perde ilavesi yapıp diğer (b, zımbalama) hataları düzeltirsiniz.
 
Geri
Üst