Etkin Üye
2010 yılında çizilmiş bir projeye kat eklenmek istiyorum. Buna göre önceki projenin kiriş donatılarını girdiğimde resimde görüldüğü gibi As donatı hatası verıyor. Acaba bu projenin çözüm yolu yokmu güçlendirme dışında.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız15.jpg
    Adsız15.jpg
    494.9 KB · Görüntüleme: 2,665
mhmt_ali":2bxys34v' Alıntı:
2010 yılında çizilmiş bir projeye kat eklenmek istiyorum. Buna göre önceki projenin kiriş donatılarını girdiğimde resimde görüldüğü gibi As donatı hatası verıyor. Acaba bu projenin çözüm yolu yokmu güçlendirme dışında.

Merhaba

Mevcut yapıların analizinde, güçlendirme veya kat ilavesi gibi durumlarda doğrusal performans analizi yöntemiyle binanın mevcut durumu incelenebilir.
Betonarme diyalogta gördüğünüz hatalar önemli değildir.
Doğrusal performans analizi yaptığınızda mevcut binanın veya mevcut bina + ilave katlarla birlikte 4 deprem yüklemesi için performans seviyeleri tespit edilecektir.
Bu seviyeler raporun ilk sayfasında yazılmaktadır ( Hemen kullanım , Can güvenliği , Göçme Öncesi , Göçme durumu )
Deprem yönetmeliği Bölüm 7 yi biraz inceleyin.
Eğer yapı konut ise tasarım depremi için can güvenliği seviyesi yeterli olmaktadır.

İyi çalışmalar.
 
Geri