merhaba,
tasarım eksenel kuvvetin alt katlara ilerledikçe normal bir artış yaparken genellikle bodrum kata gelince bir sıçrama yaptığını gördüm. Bu programın seçtiği kombinasyondan kaynaklı galiba.Programın kombinasyonu böyle seçmesinde bodrum katı rijit kat kabul etmemizin etkisi var mı? yada bunun sebebi nedir?

Ba%25C5%259Fl%25C4%25B1ks%25C4%25B1z-1.jpg

Ba%25C5%259Fl%25C4%25B1ks%25C4%25B1z-2.jpg

Ba%25C5%259Fl%25C4%25B1ks%25C4%25B1z-3jpg.jpg



kolay gelsin..
 
kombinasyon seçimindeki esas etken kapasite diyagramıdır.
olumsuz durum çekme bölgesindeyse eksenel yük arttıkça moment taşıma gücü artacaktır
basınç bölgesinde ise eksenel yük arttıkça moment taşıma gücü azalacaktır. 0.5*A*fyk şartının aranma sebebi de kolonda aranılan çekme bölgesi tarafında kalınma isteğidir.
kapasite diyagramına göre en olumsuz kombinasyona karşılık gelen eksenel yük de raproda gösterilecektir.
kolon-betonarme sekmesinden herhangi bir kolonun aynı kombinasyon için eksenel yüklerine bakarsanız böyle bir sıçrama olmadığını görürsünüz

bodrumu rijit kat seçmenizin deprem yükü hesabında etkisi vardır. Yoksa 1.4g+1.6q kombinasyonuna etkisi olmaması gerekir. (Tabi dış perdelere denk gelen kolonlarda durum farklı)
 