V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Tasarım için öneri

1. derece deprem bölgesi olan bir bölgedeki proje için bir tasarım yaptım ama,
ekte gönderdiğim projenin tasarım açısından hataları veya şöyle olsa daha iyi olur şeklinde öneri yapabilecek durumda olanların eleştirilerine ihtiyacım var.
Başka bir gözün bakış açısı iyi olabilir diye düşünüyorum.
Yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

Bu arada proje 6+çatı katı olacak,
dosya boyutu sıkıntısı olmaması için
ben sadece 1 katın döşeme planını gönderdim
 
Kendi fikirlerimi sıralıyorum;

1-Kolon ebatlarını genellikle 35/60'ın altında seçmiyorum
2-Asmolen yapılarda;duvar üstlerine gelen bölümlerde 25/50 kirişleri kullanıyorum
3-Nervür yönlerini tek doğrultuda seçmeye özen gösteriyorum (projenizde konsol nervürlerin arkasında devam etmeyen nervürler var,bunları aynı doğrultuda çözmenizi tavsiye ederim)
4-Bazı ana kirişler ve taşıyıcı konsolları 30/32 yapmışsınız,bana göre zayıf kalmıştır.Ben olsam 50/32 veya 60/32'nin altında yapmam
5-Alın kirişlerini 30/32 seçmişsiniz,ben genelde 45/32 yapıyorum.(İlerde balkonların katılabilme ihtimalini düşünüyorum)
6-Konsol kirişlerde,arkasında devam eden kirişlerle aynı doğrultuda olmasına dikkat ediyorum(devam eden donatıların açısı değişmesin,tek parça çalışsın diye) Ör:K63-K64,K68-K69 gibi
7-4m'yi geçen nervürleri,kaset olarak çözüp araya bağ nervürü atıyorum
8-K7 K25 K31 kiriş boylarını 100 cm yapma imkanınız var,50 cm çok kısa oluyor.
9-En önemlisi sisteminizde deprem perdesi hiç yok,kolonlardan bir kaçını mutlaka perdeye çevirin(kat sayısının az olmasına aldanmayın)
 
Bencede GETA'nın değindiği 6. madde kirişlerin ve dolayısıyla donatıların sürekli olması açısından önemli. Özellikle birbiriyle açı yapan 3-4 kirişin birleşmesi düğüm noktalarında donatı sıklığı açısından çok kötü durumlara yol açmakta. Örnek şekil şantiye stajımdan.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_0601.jpg
    IMG_0601.jpg
    1,002.6 KB · Görüntüleme: 3,239
Geri
Üst