V11'i Online Satın Alın

Tasarım Tavsiyeleri

Herkese iyi günler dilerim. Eklediğim proje 6 katlı bir konut yapısı. Periyodum 1.10 sn civarlarında çıkıyor. Ancak sistemde kat ötelemeleri vs. herhangi bir sorun ile karşılaşmıyorum. Periyodu düşürmek için köşe kolon ebatlarımı büyüttüğümde donatı metrajım 1 ton civarı fark yaratıyor. Müsait olup inceleme fırsatı bulabilecek arkadaşlardan sistemi inceleyip varsa tavsiyelerini dinlemek isterim. İyi çalışmalar. (Not=perdesiz çözümleme yapmaya çalışıyorum. Asansör boşluğunun etrafı çok düzensiz ve asansör boşluğunun arkasında ebeveyn banyoları var bu yüzden perde eklemeyi düşünmedim.)
 

Ekli dosyalar

Merhaba
Herkese iyi günler dilerim. Eklediğim proje 6 katlı bir konut yapısı. Periyodum 1.10 sn civarlarında çıkıyor. Ancak sistemde kat ötelemeleri vs. herhangi bir sorun ile karşılaşmıyorum. Periyodu düşürmek için köşe kolon ebatlarımı büyüttüğümde donatı metrajım 1 ton civarı fark yaratıyor. Müsait olup inceleme fırsatı bulabilecek arkadaşlardan sistemi inceleyip varsa tavsiyelerini dinlemek isterim. İyi çalışmalar. (Not=perdesiz çözümleme yapmaya çalışıyorum. Asansör boşluğunun etrafı çok düzensiz ve asansör boşluğunun arkasında ebeveyn banyoları var bu yüzden perde eklemeyi düşünmedim.)
Önerilerim;
--Sonlu eleman genişliğini 0.25 m yapınız,
--Merdiven mesnetlemesi yapılmamış, merdiven kenarları rijit kabul edildiği için sanki buralardan yapı tutulu gibi davrandığı için binanın kesitlerine gelen tesirler azalıyor.
--merdiven doğru modellenirse x yönünde 2.kat ve 1. kat göreli kat ötelemesi yüksek, sistem rijitliğini artırın hatası veriyor.
 
Geri
Üst