V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

TBDY-2018-7.4.3.1.(a) En büyük mesnet üst donatısının en az 1/4'ü

burakakcam14

Tanınmış Üye
Merhabalar sayın yöneticiler ve değerli forumcular,
Ben kiriş donatılarını düzeltip çapları büyütüp araları açıyorum genelde. Bunun betonlama için iyi olduğunu düşünüyorum fakat konu başlığındaki maddeye takıldığımın farkında değildim. Bugün belediyeden şöyle bir dönüş aldım.
1754304653505-png.53753

Çizim ise aşağıdaki gibi.
1754304777316.png
aşağıda hesap tablom var. sağdakinden 20.11cm2 geliyor o da 5.03cm2 montajı şart kılıyor fakat 4q12'den 4.52cm2 donatı olmasına rağmen program uyarmıyor veya hata olarak bunu belirtmiyor.
1754305024180.png
Yöneticilerin bilgisine sunuyorum. İyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • 1754304653505.png
    1754304653505.png
    738.9 KB · Görüntüleme: 47
Bu kontrol kirişte mesnet bölgelerinde "gereken" donatı alanları dikkate alınarak yapılmaktadır.
Yani en az betonarme statik analiz sonucu olarak hesaplanan "gereken" donatı alanının 1/4 ü üst donatı olarak kullanılır.
"Mevcut" donatı alanı her zaman "gereken" donatı alanından fazla olmalıdır.
Seçilen çaplardan dolayı veya kullanıcı müdehalesi ile "mevcut" donatı alanında oluşan artış 7.4.3.1(a) kontrolünde dikkate alınmaz.
1754307561342.png
 
kullanıcı müdehalesi ile "mevcut" donatı alanında oluşan artış 7.4.3.1(a) kontrolünde dikkate alınmaz.
tamamdır konu bilgi dahilinizdeyse güzel. bence uyarı verse yine de iyi olur yoksa her müdahaleyi bir de manuel kontrol etmemiz gerekir. anlayışınız için teşekkürler.
 