TBDY 2018 madde 4.3.4.5

Tbdy 2018 madde 4.3.4.5 – Süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz yerinde dökme veya
önüretimli betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı
çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda,
perdelerin veya çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme
momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam
devrilme momentinin %40’ından az, %75’inden fazla olmayacaktır:
0.40Mo < ΣMDEV < 0.75Mo (4.2)
Bu bağıntıdaki üst sınır koşulunun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin
tamamının süneklik düzeyi yüksek perdelerle veya çaprazlı çerçevelerle karşılandığı durumlar
için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır. Alt sınır
koşulunun sağlanamaması durumunda ise Tablo 4.1’de verilen R ve D katsayılarında değişiklik
yapılmayacak, ancak izin verilen en üst BYS’nin bir fazlası dikkate alınacaktır.
bizim alt sınır değer sağlanmıyor ve bys mizde 6 ise raporda alacağımız bys 5 mi olacak ? bu maddeyi açıklayabilir misiniz
 
Tablo 4.1 de perdeli çerçeveli sistemler için izin verilen bina yükseklik sınıfı BYS>=2 dir. 0,40Mo < ToplamMdev sağlanmadığı durumda bina yükseklik sınıfı sınırı BYS=2 den, BYS=3 e çıkarılır. Program bu kontrolü otomatik yapar ve deprem yönetmeliği genel raporunda bilgi olarak verilir.
Projenizde BYS>=3 ise bu şekilde devam edebilirsiniz.