V11'i Online Satın Alın

TBDY 3.3.1.1.b Rijit bodrum koşulu ve göreli kat ötelemesi

adnanakblt

Yeni Üye
merhaba; tbdy madde 3.3.1.1.b rijit bodrum koşulu sağlamıyor ve 1. ve 2. katta göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın hatası çıkıyor. perde boyutlarını arttırdım, kolon boyutlarını arttırdım yinede çözemedim. yardımcı olablirseniz sevinirim. dosya büyük olduğu için yükleyemedim acaba sorun neyden olabilir. sebepleri nelerdir.
 
Re: TBDY 3.3.1.1.b Rijit bodrum koşulu ve göreli kat ötelem

Merhabalar,

Rijit bodrum koşulu sağlamıyorsa , rijit bodrum olarak seçmemeniz gerekir. Aşağıdaki linkten detaylı açıklamaya ulaşabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Göreli kat öteleme sorunu yapının tamamını ilgilendiren bir rijitlik sorunudur . Göreli kat öteleme raporunda kat içinde en büyük değerlere ulaşan elemanın ismi ve öteleme sınır değer bilgileri verilir. Sadece bir eleman boyutu büyütülerek sorunun çözümlenme olasılığı azdır. Sistem rijitliğini yapı genelinde değerlendirmek uygun olur.

Göreli kat öteleme kontrolü ve olası çözümleri hakkında aşağıda verilen linkleri incelemenizi öneririm.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: TBDY 3.3.1.1.b Rijit bodrum koşulu ve göreli kat ötelem

teşekkür ederim aydınlattığınız için, başarılı ve iyi günler.
 
Geri
Üst