V11.13 kullanıma sunulmuştur.

tdy 2018 7.4.1.1 kontrolü

TBDY2018 madde 7.4.1.1 kontrolü kiriş enkesit koşullarını ile ilgilidir.

1654600347163.png
Mesajınıza ideCAD proje dosyasını ekleyip, sorununuzu detaylandırır mısınız?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
K1130 kirişinde Madde 7.4.1.1 kontrolü yapılmaması için, Kiriş özelliklerinden "Sağ mesnet tanımı" hücresine P133 yazıp, analiz ediniz.