Tek doğrultulu dişli(asmolen) döşemede A33 seçebilir miyim?

metal

Yeni Üye
Tek doğrultulu dişli(asmolen) döşemede A33 seçebilir miyim? İdecad neden sadece A31e yönlendiriyor.
 
DTS ve BYS koşulu sağlanıyorsa "Sınırlı" sünek seçilebiliyor ve dediğiniz gibi sadece A31 sistem seçilebiliyor. Kullanıcıya kolaylık olsun diye yapılan sihirbaz aslında bu anlamda kafa karıştırıyor. Çünkü tek yönlü nervürlü döşemeli binaları A23 ve A24 kapsamında "Karma" olarak tasarımını yapmanız gerektiğini Tablo 4.1 açıkça söylüyor.

Eğer perde devrilme momentiniz toplam devrilme momentinin %75'ni sağlayamıyorsa bu binanızda yeterli kadar perde olmadığını gösteriyor. Yönetmelik de sizi cezalandırıp sanki binanızda hiç perde yokmuş gibi A31 sistemi için verilen R ve D katsayılarına göre tasarım yapılacaktır diyor.

Yani aslında binanız hala A23 veya A24 ve karma bir yapı. Siz sadece R ve D yi A31'e göre almalısınız ve BYS koşulunu da sağlamalısınız diyor.

Bu tabi benim yorumum. Bu konu hakkında farklı görüşler de var:




tbdy2018-4.3.4.6.png
 