V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

TEK KAT CELİK BETONARME YAPIDA HEA 450 KOYMADAN KAT OTELEME HATASINI GİDEREMİYORUM

Tek kat için bu kadar büyük profillere gerek olmadıgına eminim ama nedeni bulamadım yardımcı olabilecek biri olursa cok sevinirim belediye esnek derz secenegini kullanmama izin vermiyor.
 

Ekli dosyalar

Bu iki bina (betonarme ve çelik) birbirinden tamamen bağımsız (temelleri bile ayrı), aynı projede çözülmesi doğru olmaz. Neden bu şekilde girdiniz?
Tüm çelik kirişleriniz mafsallı olduğu (moment aktarmayan birleşimler kullanmışsınız) için göreli ötelemeniz biraz yüksek çıkıyor, kurtarmamasının temel sebebi bu. Sihirbazda yapı tipini C11-moment aktaran çelik çerçeve seçmişsiniz, ancak çerçeveleriniz moment aktarmıyor :)

Çelik kısım tek katlı ayrı bir proje olarak girilip tek başına çözülmeli başka şeyleri düzeltmeden önce.
Kolon kesitlerini küçültüp çapraz ekleyebilirsiniz, ya da kirişlerde moment aktaran birleşimler kullanabilirsiniz. Her iki durumda da sihirbazda sistem tipini ona uygun seçmeniz gerekir.
 
1732696226137.pngyapınızı betonarme ayrı çelik ayrı çözmelisiniz bu seçtiğiniz ana taşıyıcı sistemin karma olması bir durumdur ancak modeliniz böyle değil sizin.
ve 2 ayrı yapıyı bir gibi çözmüşsünüz bence hatalı bir çözüm ve sorununuzun asıl kaynağı bu, eğer yapılarınızı ayrı ayrı analiz ederseniz hem ötelemeler ciddi düşüyor hem de malzeme de tonaj azaltma şansınız olur. iyi çalışmalar dilerim.
 
Bence belediye ile görüşün çünkü hem analiz seçeneği hemde modelleme hatı olur bu şekilde. Gerekirse Dilatasyon planlayıp iki yapı ayrı çözülmeli bence tabi iyi çalışmalar dilerim
 
Geri
Üst