V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Tekil temel ile ilgili yardım

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan vtutkal
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhabalar, Projemde temel sistemini tekil temel çözmek istiyorum, yalnız veri girişi ile ilgili sıkıntı yaşıyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?

Dinamik analizde mod sayısı yetersiz uyarısı alıyorum.
Bazı tekil temellerde zemin emniyeti olumsuz uyarısı çıkıyor.
Perdelerimi çubuk modelledim ama altına tekil temel tanımlayamıyorum bu sebepten sürekli temel yaptım. Onu tekil temel yapamıyor muyuz ?
Dilatasyon derzinin yanında ki kolonlarımın arasındaki mesafe çok kısa ve tekil temel de kesit yetersiz uyarısı veriyor.
Dilatasyon derzinin olduğu bölümde tekil temeller hata veriyor.
Tekil temel ile analiz yaptığımda analiz ayarlarında değiştirmem gereken opsiyonlar neler ?

Problem yaşadığım iki tane projeyi de ekliyorum.

Projemi inceleyip eksiklerimi söylerseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

Merhaba
--Münferit temellerin kenarına kolon basması doğru bir durum değil,
--İlk projeyi düzelttim.
--Düzeltilmiş proje ekte,
--(B) hatalarını giderin,
--Merdiveni ilave edip beraber çözün

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

İlginiz için Teşekkür ederim Ünver Bey ;

Tekil temel yerine sürekli temel yapmak daha sağlıklı olacak, temel sistemini sürekli temel yapacam.
Diğer projeyide sürekli temel yaptığım zaman bütün hatalar ortadan kalkıyor.

Yalnız dilatasyon derzinin olduğu bölgede sizin gönderdiğiniz projede sürekli temeli bir çalıştırmışsınız onu ayrı ayrı çalıştırmak la arasında çok fark var mı ?
 
Merhaba
Mütemadi yapmanızı öneririm.
Aralarında çok fark olmaz ama;
--En önemlisi bitişik binalar aynı kotta ise mütemadi temel yaptığınızda farklı oturmalar yapıp kot farkı oluşmaz,
--Ayrı ayrı mütemadi temeller olursa kolonlar mütemadi temelin kenarına oturduğunda zemin emniyeti kurtarmayabilir.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst