Subasman seviyesini oluşturmak için sürekli temel kesitlerini gereksiz yere arttırmışsınız.
Sürekli temel donatılarının çoğu minimum pursantajdan geliyor.
Sürekli temelleri ampatmansız dörtgen kesitte, temel yüksekliğini 40-50cm civarı modellenerek denenebilir.
Subasman seviyesini ise subasman perdeleri ile modelle yapmanız hem beton hem de demir metrajını azaltacaktır ve uygulamada daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
Bu şekilde ayrı bir model oluşturup denemenizi öneririm. İki model arasında +/- lerini kıyaslayabilirsiniz.

Merdivenlerde "çıkış yönünü çevir" opsiyonunu kullanmayınız. Analiz modelinde sorun oluşturmaktadır. sahanlık ve kollar arası bağlantı kopuyor.
Bu hata 11 versiyonunda düzeltilmiştir.
1721719342789.png
 
10 versiyon kapatıldığı için 10 versiyona herhangi bir güncelleme gelmeyecektir. Bu sorun 11 versiyonunda düzeltilmiştir.
10 versiyonda merdiven ayarlarında "Çıkış yönü çevir" opsiyonu yerine. Merdivenin planda "simetri" komutu ile simetrisi alınarak çözüm yapılabilir.
 