Projemde perde kapasitesi aşıyor hatası alıyorum. Gruplama yaptım ,grupları değiştirdim ,başlıkları büyüttüm ama ara katlarda hala hata veriyor
temelde analiz ayarlardan neredeyse her seçeneği seçip tek tek denediğim halde donatı yetersiz hatası alıyorum
temelden hep sıkıntı yaşıyorum temel ayarlarımı da kontrol eder misiniz?
**Binamız dilatasyonlu ve otoparkı olduğu için ampatman binanın bir kısmına yapılmadı .
 

Ekli dosyalar

ASANSÖR PERDELERİNİ TEK BİR GRUP TANIMLAYIN.
DONATI SEÇENEKLERİNDEN PERDE BAŞLIK VE ETRİYE ÇAPLARINI ARTIRIN.
PARAMETRELERDEN FİBER BETON SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYİP, BETONARME ELEMANLARIN İLAVE VE ENİNE DONATI ARALIKLARINI DÜŞÜRÜN.
BODRUM BANA GÖRE RİJİT KABULUNE UYGUN DEĞİL. EN AZ 3 TARAFI RİJİT PERDE OLMALI BUNU KALDIRIN.

BUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ PROJE EKTEDİR. BİR ZIMBALAMA SORUNU DIŞINDA KURTARIYOR. ONUDA ZIMBALAMA DONATISI VEYA KALINLIK ARTIRMAK SURETİ İLE HALLEDEBİLİRSİNİZ.

ANCAK
40/150 VE 30/130 OLAN BİR ÇOK KOLON VAR. BU KOLONLARI PERDE YAPMANIZ DAHA DOĞRU OLACAKTIR.
MERDİVENLERİ MİMARİ PROJENİZE GÖRE DÜZENLEYİP MESNET KOŞULLARINI OLUŞTURUN.
SONRA PAYLAŞIRŞANIZ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR.
 