iyi çalışmalar ek de yüklediğim proje havuz olarak kullanılacaktır. bir kaç sorunla karşılaştım. yardımcı olursanız sevinirim.
(orta alan havuz alanı sağ taraf kapalı sığınak sol taraf makine dairesi-denge tankı galeri bölümü)
*yapıda kolon olmasına rağmen R=6 seçimini istiyor ve 4/5R uygulamamı istiyor.
*bu seçimleri yaptığım zaman da temel kalınlığı 60 cm çıkıyor ve hiç ilave donatı kullanmıyor.(kalınlık fazla değil mi ?)
*yapı toprak altında(üst kot toprakla sıfır) katı bodruma taşıdığım zaman zemin katı silemediğim için analizde üst yapı algılanamadı diyor iptal ediyor. zemin katta bırakıp zemin katı rijit seçtiğimdede hata veriyor
şimdiden teşekkürler


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
*bu seçimleri yaptığım zaman da temel kalınlığı 60 cm çıkıyor ve hiç ilave donatı kullanmıyor.(kalınlık fazla değil mi ?)
Önerilerim:
Radye açıklığınız ortama 6.0 m betonarme hesap aksı parametresinden 6.0 m alıp çözüm yaparsanız 0.35 m yeterli geliyor.