Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sürekli temel etriye aralıkları manuel değiştirilmiş
Etriye aralığını değiştirdiğinizde sarılma bölgesi etriye aralığı, açıklık bölgesi etriye aralığı / 2 şeklinde girmelisiniz
Etriye aralığını Ø8/6/3 yaptığınızda çizim ve raporlar tutarlı olmaktadır. Fakat etriye aralığının 5cm in altına inmesi uygun olmaz. Etriye çapını arttırmanız , temel kesitlerini büyültmeniz uygun olur
Ayrıca temel modelinde hatalar var. Aşağıda açıkladığım durumları düzeltmeniz gerekmektedir.
Sürekli temeller perdelerin düğüm noktasından diğer düğüm noktasına tanımlanmalıdır.
Aşağıdaki sürekli temeller perdenin düğüm noktasında bölünmeli ve perdenin aksına getirilmelidir.
Aşağda işaretlediğim bölgedeki bağlantıları kontrol edin. Üst yapı etkileşimli çözüm yaparken bağ kiriş kullanmayınız
Bu kısmı sürekli temeller ile modelleyebilirsiniz.