V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Temel Sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan GETA
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

GETA

Üye
Ekteki projede TK02 sürekli temeli As yönünden kurtarmamaktadır.Zemin emniyet gerilmesi 30,Zemin sınıfı Z1,herhangi bir olumsuzluk görünmemesine rağmen projede bir türlü olumlu rapor alamadım.Yardımcı olabilir misiniz?
 
Merhaba,

Temel kirişi etriye yetersizliği sebebiyle AS(-) uyarısı veriyor. Donatı seçimi diyaloğunda sürekli temel etriyesi için 12 lik donatı çapını da işaretleyip tekrar analiz yapın.

İyi çalışmalar
 
TK2 ve TK3 temellerinin yuksekliğini diger tüm temeller gibi 50 cm yapıp analizi yenilediğinizde bahsettiğiniz sorun oluşmayacaktır.
 
Geri
Üst