V11'i Online Satın Alın

Temel Tavsiyesi

leonidass

Yeni Üye
Merhabalar arkadaşlar bu benim ilk projem de ekteki datada h=9.50 olan bir bölgede asmolen yapı çözüyorum da kat yüksekliğini 3 girdim tabi temeli nasıl çözmeli tavsiyeleriniz nasıldır +0.50 kotuna kadar ne yapmalı bu arada bina girişi s12 kolonuna bitişik olucak. yani temel kirişli olursa da 25 cm den kalın olmamalı. nasıl çözülür ya acil yardım teşekkürler.. saygılar..
 

Ekli dosyalar

Re: TEMEL TAVSİYESİ

Sn leonidass
ÖNERİLERİM
1- kirişsiz radye temel yapıp, +50 cm kotuna kadar su basman hatılı koyabilirsiniz.
2-Radye temel kirişleri donatısını 16 yaparsanız TK09 hatası kalkıyor. radye döşeme donatılarınıda 14 seçebilirsiniz.
3- göreli kat ötelemeleri hatasından kurtulmak için:
- asmolen kirişlerini kalınlaştırın
- olmazsa perde ekleyin
4- Radye temel kirişleri üzerine +50 cm kotuna kadar su basman hatılı koyabilirsiniz.
5-merdiven yükleri ve duvar yüklerini kontrol edin.
6- çatı hareketli yüklerini kontrol edin.
7- Kolonlardaki (B) hatalarını giderin.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Re: TEMEL TAVSİYESİ

tavsiyeleriniz için teşekkürler.. peki şuanda s1 kolonum (30x60) donatısı 20 fi 16 diyor bi sıkıntı var ama çözemiyorum. 30x60 bir kolon için benim gördüğüm en fazla 10 12 olurdu nasıl çözeriz önerileriniz için teşekkürler..
 
Sn leonidass

Donatı Purs 2'nin üzerine çıkmış durumda. (EK:1)Ben Purs bu seviyelere çıkarmıyorum.
-3. önerideki ":
- "asmolen kirişlerini kalınlaştırın" önerisini yaparsanız durum düzelebilir.
-Düzelmezse "- olmazsa perde ekleyin" önerisini yapmanız gerekir.


Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
EK1:
 

Ekli dosyalar

  • KOLON DONATISI.png
    KOLON DONATISI.png
    231.3 KB · Görüntüleme: 5,349
Geri
Üst