V11'i Online Satın Alın

Temel yüklemeleri

engineer_yildiz

Tanınmış Üye
A) TÜM TEMEL ÇEŞİTLERİNDE ZEMİN GERİLMELERİ KONTROLÜNDE (Betonarme Hesabı için değil) HANGİ KOMBİNEZYOMLARI DİKKATE ALMAMIZ GEREKMEKTEDİR. (G+Q, G+Q+E, 1.4G+1.6Q VB. )
B) Hangi temel türleri G+Q ve G+Q+E yüklemelerini " Analiz ayarlarında deprem yüklerini kullan" işaretlemeye gerek kalmadan yada Betonarme ( Tekil temelde ve sürekli temelde) parametrelerinde müdahele etmeden otomatik zemin gerilmesi kontrolünü (G+Q+E ve G+Q) yapmaktadır?
 
Programda
a-) Zemin gerilme kontrolleri G+Q, ve G+Q+/-E yüklemelerine göre yapılmaktadır. Kullanıcı isterse Analiz Ayarları/Temel Zemin Sekmesinde " Gerilme kontrolünde deprem yüklemelerini kullan" seçeneğini işaretlemeyerek sadece G+Q yüklemesine göre kontrol yapabilir.
b-)Tekil, sürekli ve kirişsiz radye temellerde deprem yüklemelerinin zemin gerilme kontrolünde kullanılması kullanıcı denetiminde ve "deprem yüklerini kullan" seçeneğine bağlıdır. kirişli radye temelde zemin gerilme kontrolü sadece G+Q yüklemesine göre yapılmaktadır.
 
Geri
Üst