Öncelikle bina katsayısı B+Z+3 KAT , C35 VE BİNA ÖNEM KATSAYISI 1.2
Temelde 3 adet kolonumda zımbalama sorunu yaşadım. Temel kalınlığını arttırmak istemedikleri için zımbalama donatısı ile sorunu çözdüm .Kolon özellikleri kısmında 14 lük 20 cm arayla sehpa donatısı tercih ettim.
Raporda (kolonlarım70/70) , 13fi 14 olarak gözüküyor donatılar. 13 adet 14 lük sehpa donatısı. Zımbalama alanı (radye kalınlığı 80 cm) 1.45-1.45 olarak hesaplıyorum.
benim bu donatıları bu alana mı yoksa rapor kısmında görünen 7.10'luk alana mı çizmem gerekli? onu yorumlayamadım. İlk kez zımbalama donatılı bir iş yapıyorum. Yanlış çözmek istemem.
Eğer 7.10 luk mesafe ise 7.10/20 cm ara ile 35 adet sehpa gerekli. raporda 13 adet yazıyor.
kafam karıştı açıkcası yardımcı olursanız çok memnun olurum2.png


1.png
 
1709724644172.png
Zımbalama donatıları 7.10 x 7.10 boyutlarında kolonu ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir.. Metrekarede 13 adet sehpa donatısı kullanılmalıdır.

Sehpa kolları arası mesafe girdiğiniz değere göre 20cm olmalıdır
1709725525576.png

Radye temellerde üst donatıyı beton dökülene kadar yerinde tutmaya yarayan mevcut sehpa donatıları, zımbalama donatısı olarak dikkate alınmamalıdır.
Zımbalama donatısı şematik şekline bakarsanız. radye alt ve üst donatıları arasında değildir. Alt ve üst donatıyı gönyeler ile saracak şekilde düzenlenmelidir.
 
Son düzenleme:
Ekli dosyayı görüntüle 41591
Zımbalama donatıları 7.10 x 7.10 boyutlarında kolonu ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir.. Metrekarede 13 adet sehpa donatısı kullanılmalıdır.

Sehpa kolları arası mesafe girdiğiniz değere göre 20cm olmalıdır
Ekli dosyayı görüntüle 41593

Radye temellerde üst donatıyı beton dökülene kadar yerinde tutmaya yarayan mevcut sehpa donatıları, zımbalama donatısı olarak dikkate alınmamalıdır.
Zımbalama donatısı şematik şekline bakarsanız. radye alt ve üst donatıları arasında değildir. Alt ve üst donatıyı gönyeler ile saracak şekilde düzenlenmelidir.