mehmet1

Yeni Üye
merhaba temelde ortalama gerilmeye göre seçeneği bulunuyor bazı yapıdenetimler bu seçeneği işaretlememi istemiyor ve kaldırtıyor sebebi nedir acaba yönetmeliklere aykırı bi seçenek mi yoruma açık bişey mi
 
Ortalama gerilme kullanılarak analiz yapmak her zaman uygun bir seçim değildir. Güvensiz tarafta kalmış olabilirsiniz. Bu seçenek seçildiğinde projeniz denetim kurumlarından onay almayabilir.
Temel basınç değerlerinin ve temel alanında dağılımın incelenerek bu opsiyonun seçilebilirliğine karar verilmelidir.


ChatGPT'nin verdiği aşağıdaki cevap da uygundur.

“Temelde Ortalama Gerilmeye Göre” Seçeneği Nedir?​


ideCAD analiz ayarlarında bulunan bu seçenek, temelde zemine olan yüklemelerin maksimum değil, ortalama gerilmeye göre kontrolünü sağlar. Yani, zemine uygulanan yükün tüm temel alanı boyunca ortalaması alınarak zemin taşıma gücüyle karşılaştırılır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.



Bu seçeneği işaretlediğinizde, hesaplar aşırı lokalize yük noktalarındaki yük piklerine değil, genel ortalamaya odaklanır. Bununla amaç, örneğin bir köşede oluşan ani gerilim artışlarının genel değerlendirmeyi gereksiz yere olumsuz etkilemesini önlemektir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.





Neden Bazı Denetimler Bu Seçeneği Kabul Etmiyor?​


Yapı denetiminde genellikle güvenlik ve yönetmelik uyumu ön plandadır. Bu sebeple:


  • Eğer ortalama değerlerle hesap yapılırsa, lokal yüksek gerilmeler (pikler) gözden kaçabilir; bu da güvenlik açısından risk yaratabilir.
  • Denetim otoriteleri, lokal maksimum gerilmenin kontrol edilmesini isteyebilir; çünkü bu, gerçeğe daha yakın risk değerlendirmesi sunar.

Yani, bazı yapı denetimleri bu seçeneğin kullanılmasını "yoruma açık" veya yönetmeliklere aykırı bulabilir.




Ne Zaman Kullanılabilir, Ne Zaman Kaçınılmalı?​


Kullanılabileceği Durumlar:​


  • Temel boyutlandırmasında genel, homojen bir yük dağılımı varsayımı yapılacaksa.
  • Lokal piklerin yeterince küçük olduğu, genel yükün daha anlamlı olduğu durumlarda.

Kaçınılması Gereken Durumlar:​


  • Lokalize yük birikmelerinin (örneğin, kolon veya perde altındaki gibi) kritik olduğu durumlarda.
  • Yönetmeliklerin veya denetimlerin net olarak maksimum gerilme kontrolü talep ettiği projelerde.
 