Radye temelde Asgereken (minimum donatı oranına karşılık gelen değer) yeterli olmadığı için AS(-) hatası alıyorsunuz. Radye temelde donatı alanı radye parametrelerinde girilen minimum pursantaj değerinden az olamaz.
Radye kalınlık kontolünde şu an çelik kolonlar dikkate alınmıyor. Kalınlığın yeterli olduğunu düşünüyorsanız "Betonarme hesap aksı edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- satırına müdahale edebilirsiniz.
Ek olarak çelik yapılarda temele bağlantının sağlıklı olması ve imalatının da kolaylığı açısından çelik kolonların altına betonarme kısa kolonlar girmeniz daha uygun olacaktır. Sizin yapınızın inşaatı zaten tamamlandı ise diğer çelik projeleriniz için göz önüne alabilirsiniz.
Aynı zamanda çatıda mahya bölgesinde girili olan stabilite kirişlerini yatay çaprazların olduğu açıklıklarda da sürdürmenizi tavsiye ederiz.
Kuşakları ise tüm kesişimlerden böl komutu ile bölmeniz gerekir.