V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

TEMELE BAĞLI SORUNLAR

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aykon
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

aykon

Yeni Üye
Merhaba, temeli sisteme tanımladığımda kolon kiriş kesme bölgesi neredeyse tüm kolonlarımda hata veriyor. temeli sildiğimde sistemde hiçbir hata yok . sebebini öğrenebilir miyim
 

Ekli dosyalar

Taşıyıcı sistemde temel olup olmaması "üst yapı etkileşimli çözüm" de üst yapı analiz sonuçlarını etkiler.
Üst yapı etkileşimli çözümde temeller üst yapı ile birlikte etkileşimli çözülürler. Temelde oluşan dönme ve çökmeler hem üst yapı, hem de temel sonuçlarını etkiler. analiz sonuçlarının değişmesi normal ve beklenen bir durumdur.
İlave olarak;
Eklediğiniz modelde zemin yatak katsayısını kontrol ediniz. (Birim hatası yapılmış görünüyor.)

1718184375873.png

-P01 perdesinin altında da temel tanımlanmamış. Bu durum analiz modelinin de hatalı oluşmasına neden olur.
-Perdelere rijit doğrultuda bağlanan sürekli temeller perde uç noktalarından ve perde altında sürekli temel parçası olacak şekilde tanımlanması uygun olur.

1718184915584.png
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst