Sayın İdecad ailesi,
Program aşağıdaki TS500’ ün istediği maddeleri otomatik uygulamakta mıdır yada kullanıcı denetimine mi bırakmaktadır?

10.4 – SÜREKLİ TEMELLER
10.4.2 - Tasarım İlkeleri

Soru-1:Bu tür temellerde kiriş kesitinin 8.1.3 e göre bulunan Vcr kesmede çatlama dayanımı, kolon yüzünde hesaplanan Vd tasarım kesme kuvvetinden büyük olması olabildiğince sağlanmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, aradaki fark olabildiğince küçük tutulmalıdır.
Soru-2:Bu tür sürekli temellerde, kolon yüzündeki kesme kuvveti ve zımbalama kontrolleri, Madde 8.1.4 ve Madde 8.3.1 e göre yapılır. Zımbalama kontrolünde donatı katkısı hesaba katılamaz.

10.4.3 - Donatıyla İlgili Kurallar
Soru-3:Sürekli temelleri oluşturan bütün elemanlardaki minimum boyuna ve enine donatı oranları, bu standardın kirişler ve plaklar için öngördüğü oranlarla tanımlanmıştır.
Soru-4:Eğilme etkisindeki bütün kesitlerin basınç bölgesinde, çekme donatısının en az 1/3 ü kadar basınç donatısı bulundurulacaktır. (Bu soruya daha öncesinden cevap vermiştiniz)


Saygılarımla.
 
Soru-1:Bu tür temellerde kiriş kesitinin 8.1.3 e göre bulunan Vcr kesmede çatlama dayanımı, kolon yüzünde hesaplanan Vd tasarım kesme kuvvetinden büyük olması olabildiğince sağlanmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, aradaki fark olabildiğince küçük tutulmalıdır.

TS500 içerisinde de bu opsiyon mühendis denetimine bırakıldığından ideCAD statik içerisinde de bu bölüm kullanıcı denetimine bırakılmıştır. Bu gibi mühendis tercihine bırakılan yönetmelik ifadelerinin büyük bölümü kullanıcı denetimine bırakılır.

Sürekli temel tasarım ekranında Vcr ve tasarım kesme kuvveti değerleri belirtildiğinden rahatlıkla bu karşılaştırma yapılabilir.

1724334978374.png

Soru-2:Bu tür sürekli temellerde, kolon yüzündeki kesme kuvveti ve zımbalama kontrolleri, Madde 8.1.4 ve Madde 8.3.1 e göre yapılır. Zımbalama kontrolünde donatı katkısı hesaba katılamaz.

Sürekli temellerde kesme kuvveti kontrolü TS400 madde 8.1.4 'e göre yapılmaktadır. Bu madde elemanların kesme dayanımlarının hesabının gösterildiği maddedir ve tasarım ekranında bu madde içerisinde verilen dayanım formüllerinin sonuçları görülebilir. Yukarıdaki ekranda bu sonuçları görebilirsiniz. Zımbalama kontrolleri sürekli temeller için yapılmamaktadır.


10.4.3 - Donatıyla İlgili Kurallar
Soru-3:Sürekli temelleri oluşturan bütün elemanlardaki minimum boyuna ve enine donatı oranları, bu standardın kirişler ve plaklar için öngördüğü oranlarla tanımlanmıştır.
Soru-4:Eğilme etkisindeki bütün kesitlerin basınç bölgesinde, çekme donatısının en az 1/3 ü kadar basınç donatısı bulundurulacaktır. (Bu soruya daha öncesinden cevap vermiştiniz)

Bu iki soruyu da daha öncesinde sorduğunuz ve cevaplandığı için bu başlık altında cevaplamayacağım. ilgili linki aşağıdan görebilirsiniz.


Ek olaran v11 içerisinde yapılmış sürekli temel geliştirmelerinde ilgili maddeleri aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.