V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

tonoz pmm

Merhabalar arkadaşlar kolay gelsin herkese. Çelik çatı projem var yalnız oldukça yüksek pmm hataları alıyorum acaba bunun nedeni nedir modelleme hatası yada başka bişey yardımcı olabilir misiniz acaba?
 

Ekli dosyalar

Çok yüksek pmm oranı aldığınız tonoz kirişte kirişin ucu betonarme perdeye denk geldiğinden bir yük aktarımı oluyor ve çok çok yüksek bir normal kuvvet değeri ortaya çıkıyor. Bu da basınç kapasitesi sebebi ile yetersiz gelmiyor. Kirişin mesnet koşullarını düzenleyebilir, uygun birleşim yapabilir veya kirişi betonarme perdeden bağımsız bir noktaya getirebilirsiniz.

1673013710987.png

Buna ek olarak çatı çaprazları ve stabilite kirişleri ile tonoz çatının yanal tutuluğunu arttırmanız gerekiyor. çatı çaprazı tanımlanmamış bu sebeple de PMM sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca çaprazların kolonların birleştiği bölgelere denk gelmesi yük aktarımı açısından sağlıklı olacaktır.

Saygılarımla...
 
Geri
Üst