V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Toprak Perdesi Kesmen Güvenliği #2

Tekrardan merhabalar daha önceden bu konu ile ilgili bir başlık açmıştım Ünver Bey bazı tavsiyelerde bulundu fakat yine çözüme gidemedim .
"Merhabalar, ekte göndermiş olduğum projede bodrum katta yer alan perdelerde kesme güvenliği hatası almaktayım, boy demirler Ø14'lük, tevzi ve çirozlar Ø10'lukta kesme güvenliği hatası almaktayım acaba programa anlatamadım mı ? bir şeyi mi yanlış girdim şüpheye düştüm, TOPRAK PERDELERİ Kesme Hatası veriyor. Anlamadığım konu gömülü olan bodrum katta kolonlar arasında yer alan toprak perdelerine nerden kesme kuvveti geldiği.
Bodrum katın 2 cephesi açık diğer 2 cephesi toprak perdeli"
Ekran görüntüsü 2025-04-10 140232.png
Ünver Özcanın Önerileri :
Modelle önerilerim;
--sonlu eleman genişliklerini 0,4 m yapınız,
--su basman perdelerinde yatay toprak yüklerini giriniz,
--mütemadi temelleri kolondan kolona ve perdelerin altındakileri iki ucundan giriniz. (Veya Modellemede işaretli yerlerden temelleri böl komutu ile bölünüz.)
Bu işlemleri yaptıktan sonra değerlendirirsiniz.

Yeni Modelide yükledim.

Kendi açımızdan denemelerimiz
- Toprak perdelerine basan döşemeler silindi X
- Toprak perdelerinin bitişik olduğu kolonlar afaki derece büyütüldü X
- Toprak perdelerine göre sisteme kot girildi yani gömülü çözüldü X
- Toprak perdelerine göre sisteme kot yukarda toprak üstü girildi X
- Üst Yapı etkileşimsiz çözüldü X
- Toprak perdesi genişlikleri 20, 25, 30 denendi X

sonuç olarak 1 haftadır bu durumu çözemiyorum TOPRAK( Gömülü ) perdelerine gelen kesme kuvvetini

1111.png2222.png
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst