toprak perdesi

toprak perdeli olan dosyamda allta iki perdeyi mimari gereği kirişe çevirdiğimde sistem de perde yetersiz diye hata veriyor ne yapmalıyım... birde raporlarda kullanıcı adının yazılmasını istemiyorum nasıl silebilirim? teşekkürler
 

Ekli dosyalar

toprak perdeli olan dosyamda allta iki perdeyi mimari gereği kirişe çevirdiğimde sistem de perde yetersiz diye hata veriyor ne yapmalıyım...
Eklediğiniz her iki projede de mevcut halleriyle analiz yapıldığında perdelerde yetersizlik uyarısı veren bir durum oluşmadı. Projeyi hata veren haliyle ekran görüntüsü birlikte ekler misiniz?
not: P02 taşıyıcı sistem perdesinde açılan boşluk TBDY2018 "madde 7.6.9 perdelerde boşluk koşulları" nı sağlamıyor.


birde raporlarda kullanıcı adının yazılmasını istemiyorum nasıl silebilirim? teşekkürler
bu bilgiler, kilit içine yazılan ve lisansın kime ait olduğu gösteren bilgilerdir. değiştiremezsiniz.